Начало Правильный дом Стройка и деньги Немецкий дом Мои стройки Мои предложения Азбука застройщика Форумы
3.151542743322
Войти
Регистрация
Правила
Поиск
Список форумов
Новые темы
Контакты

Из чего хотите строить дом











Как быстро хотите заехать






Какую площадь дома планируете









  
Вы находитесь: Главная страница > Форумы > Строительство дома, дачи, гаража, бани > Проектирование > Нарисуем-будем жить! или попытка спланировать дом пригодный для проживания.
  Зарегистрироваться | Забыли пароль

Страницы: 1 2 3 4 5 ... 8 След.
Начальный этап проектирования заключается в выборе планировки, не зависимо от того будете ли вы выполнять работы по проектированию собственными силами или обратитесь за помощью к специалистам.
Момент очень ответственный, так как цена ошибки в конечном итоге очень велика и вся ответственность лежит на именно на заказчике.
Прежде чем браться за карандаш или отправляется в поход к архитектору у вас должно быть полное понимание того что вы хотите.
Сразу хочу отметить, что без компромиссных решений наверное не бывает, многое зависит от финансовой стороне вопроса, от состава семьи, параметров и размеров участка застройки и личных предпочтений.
Начнем с того, что наши действующие нормативные документы регламентируют требования к минимальному составу помещений жилого дома и их минимальных размеров, не соблюдение которых может привести к тому, что дом, размеры помещений в котором меньше минимально-допустимых, может быть признан непригодным для постоянного проживания.
Минимальные требования к устройству жилого дома регламентирую следующие документы;
РСН 70-88, СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89
СНиП 31-02-2001
4.4 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения - помещение для теплового агрегата.
В доме должно быть предусмотрено отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение и радиовещание.
Площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее:
общей жилой комнаты - 12 м2;
спальни - 8 м2 (при размещении ее в мансарде - 7 м2);
кухни - 6 м2.
Ширина помещений должна быть не менее:
кухни и кухонной зоны в кухне-столовой - 1,7 м,
передней - 1,4 м, ПЕРЕ́ДНЯЯ, Нежилое, ближайшее к входу помещение в квартире, прихожая. «Толковый словарь Ожегова»
внутриквартирных коридоров - 0,85 м,
ванной - 1,5 м,
уборной - 0,8 м.
Глубина уборной должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м при открывании двери внутрь.
4.5 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IIА (по СНиП 23-01) должна быть не менее 2,7 м, в остальных - не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высота помещений может приниматься не менее 2,1 м.
6.3 К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.

РСН 70-88
5. Объемно-планировочные и конструктивные
решения зданий и сооружений
5.1. Для индивидуального строительства применяются типовые, рекомендованные местными органами архитектуры и градостроительства, и специально разработанные проекты, согласованные в порядке, установле¬нном разделом 2настоящих норм.
5.2. Многоквартирные дома, одно-двухквартирные жилые дома проектируются с различной объемно-пространственной структурой: одноэтаж¬ными, мансардными, двухэтажными, с произвольным перепадом уровней этажей.
В цокольных и подвальных этажах не допускается размещать жилые ко¬мнаты.
5.3. Этажи следует считать:
надземными- при отметке пола помещений не нижа планировочной отметки земли;
цокольными - при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений;
подвальными - при отметке пола помещений ниже планировочной от¬метки земли более чем на половину высоты помещений;
мансардными - при размещении этажа квартиры внутри чердачного пространства.
При определении этажности зданий в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше планировочной отметки земли не менеечем на 2 м.
При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке со значительным уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каж¬дой части здания.
5.4. Высота жилых этажей принимается: от пола до потолка не менее 2,5 м.
Высоту мансардного этажа допускается уменьшать до 2,3 м.
Высоту хозяйственных построек, а также хозяйственных помещений, располагаемых в цокольном или подвальном этажах, следует принимать от пола до потолка не менее 2,0 м.
5.6. Площадь помещений определяется по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок в уровне пола. Площадь ниш высотой 1,8 м и более включается в площадь помещений, где они расположены.Площадь, занимаемая печью, в площадь помеще¬ний не включается.
Площадь под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций 1,6 м и более включается в площадь помещений, где расположена лестница. При определении площади манса-рдного помещения учитывается площадь части этого помещения, имею¬щей высоту до наклонного потолка не менее 1,6 м.
Площадь неотапливаемых хозяйственных помещений, расположенных в цокольном или подвальном этаже жилого доме, в общую площадь дома не включается.
5.7. Допускается размещать гаражи по согласованию с органами пожа¬рного надзора в первом этаже одно-, двухквартирных жилых домов. В зда¬ниях IV и V степени огнестойкости, перекрытия над гаражами должны вы¬полнять из негорючих материалов, над воротами гаража следует предус¬матривать козырек высотой не менее 0,6 м, если над ними расположены окна других помещений.
5.8. Минимальная ширина внутриквартирной лестницы должна состав¬лять 0,9 м при наибольшем уклоне 1:1,25.
5.9. Ширина передней должна быть не менее 1,8 м, внутриквартирных коридоров - не менее 0,9.
5.10. Требования по микроклимату, освещенности и инсоляции реко¬мендуется принимать в соответствии со СНиП 2.08.01.88.
Требования к помещению газовой котельной дома, коттеджа (выдержки из нормативных документов)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТОПОЧНОЙ)
1 В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке.
2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
- на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
- в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
- в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем помещения котельной не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
- в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении , расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
4 При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
- стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
- ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- высота помещения котельной не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения котельной проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении котельной на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
Изменено: Дмитрий К. - 25.03.2013 01:02:49
Очень рекомендую почитать.
Исследования советских специалистов о составе и параметрах помещений для массовой застройки.
Полный текст статьи здесь. http://www.bibliotekar.ru/zhilishe/4.htm
1. Влияние урбанизированной жилой среды на условия проживания и здоровье населения крупных городов
Одной из наиболее частых причин стрессов является скученность. Доказано, что лица, живущие в тесных условиях, становятся физиологически более возбудимыми, чаще проявляют негативные эмоции и оцениваются окружающими как напряженные и неуживчивые в отличие от живущих в более свободных условиях. Не наблюдалось привыкания к тесноте и в течение длительного периода наблюдения. Негативные психологические эффекты скученности выражены еще больше, если уровень контроля и социального сотрудничества в городской среде низок, причем при невозможности контролировать ситуацию и улучшить жизненные условия у людей нарастают признаки беспомощности.
2. Архитектурное пространство жилища
Архитектурное пространство жилища во многом определяется психофизиологическими требованиями организма человека.
К аспекту психологии примыкают и некоторые важные социально-бытовые аспекты жилища, например, фактор удобства проживания, обеспеченности жилища хранилищами для вещей, одежды, продуктов и т. п.
Напомним, что высота помещений 2,5 м, введенная в 50-х гг. СНиП для всех районов страны, явилась тем минимумом, на который согласились органы здравоохранения ради высвобождения средств и ускорения ликвидации жилищной нужды.
На Севере в связи с крайне медленным приростом площади на одного человека и, как следствие, медленным ростом кубатуры, в связи с длительностью закрытого режима жилища зимой, с необходимостью проводить в жилище очень много времени и с отсутствием эффективных вентиляционных систем, условия среды в 60-е гг. были признаны неблагоприятными и поставлен вопрос об увеличении высоты помещений.
Поэтому с 1971 г. СНиП нормировалась высота этажа 3 м в районах Крайнего Севера и наиболее жарком — IVA — климатическом         под-
районе; на остальной территории норматив высоты этажа составлял 2,8 м. Соответственно высоте этажа высота помещений принималась не менее 2,7 и 2,5 м.
В течение 70-х гг. почти на всей территории IV климатического района и в ряде районов с холодным климатом высота этажа по разрешениям Госстроя СССР, выданным союзным республикам и областям, стала применяться равной 3 м. Это нашло отражение в СНиП 2.08.01—89: для южных республик, а равно и для Камчатской, Мурманской и Архангельской областей допущена высота 3 м, правда, с оговоркой «для зданий, подлежащих строительству до 2000 г.».
С последней оговоркой согласиться трудно. И вот почему. Отказываться от высоты этажа 3 м ни на Юге, ни на Севере нецелесообразно. Более того, следует поставить задачу о введении в будущем по всей территории страны высоты этажа 3 м и высоты помещений не менее 2,7 м.
Указанная выше оговорка введена Госстроем СССР из предположения, что в целях экономии ресурсов и унификации строительных изделий можно будет на всей территории страны ввести после 2000 г. единую высоту помещений 2,5 м (этажа — 2,8 м). Такое решение  вряд  ли  будет  правильным.
Принятие в качестве единой по всей стране высоты помещений 2,5 м приведет к существенному ухудшению условий в жилище тех районов, где они и без того наиболее неблагоприятны и где создание комфортных условий особенно важно. В пустынях Средней Азии, где в массовом жилище в течение 70—100 дней в году температура на 5-6° превышает норму и составляет в помещении 30-33° С, температурный режим ухудшится дополнительно на 0,3-0,5° С. Неблагоприятное воздействие нагретого потолка на человека усилится на 20%, воздухообмен при типичном здесь закрытом режиме окон в дневные часы также ухудшится. Возникнут и дополнительные трудности в подвеске к потолку вентиляторов-фенов, которые
в отличие от других видов вентиляторов создают наиболее благоприятное равномерное движение воздуха в комнате при ее высоте 2,7-2,8 м.
В условиях Севера, к которому (согласно уточнениям, внесенным в СНиП в 1978 г.) относятся и районы БАМа и Среднеобья, снижение высоты заметно ухудшит состояние воздушной среды; кубатура воздуха на одного человека сократится на 7,4%, а приведенная кубатура с учетом объема, занимаемого мебелью,— на 25%. Усилится ощущение затесненности пространства жилища. Все это вместе при длительности закрытого режима на Севере — 7—10 месяцев в году — будет оказывать неблагоприятное физиологическое и психологическое воздействие на население.
Можно ли рассчитывать, что с внедрением новой, более совершенной техники, увеличенная высота на Севере и Юге будет излишней, неоправданной? Известно, что ведутся работы по обеспечению помещений на юге надежными системами искусственного охлаждения (радиационного, кондиционирования и др.), а на севере — приточной вентиляцией с подогревом и увлажнением воздуха; ТашЗНИИЭП изучает поквартирные системы кондиционирования, ЛенЗНИИЭП и ЦНИИЭП инженерного оборудования — приточную вентиляцию. Однако с технических и гигиенических позиций ставить так вопрос нельзя. Свидетельством тому — неудавшийся опыт внедрения в 70-е гг. искусственной вентиляции в городах Севера (Воркута, Магадан, Норильск, Якутск), а также прерванное и заброшенное строительство первого в стране тепло-хладоцентра в Ташкенте. Кроме того, следует учитывать, что, по мнению многих гигиенистов, никакие сегодняшние искусственные средства типа кондиционеров и приточной вентиляции не могут сравниться по степени комфорта с естественным проветриванием помещений и прямой связью комнат с наружной средой. (Этот вопрос детально рассматривается ниже, в разделе  о качестве воздушной
среды.) Они не обеспечивают нужный ионный состав воздуха, а искусственная ионизация — вопрос, не вышедший за рамки исследований.
Тем более неправильно забывать о психологии, о том, что человеку свойственно ощущать пространство, чувствовать «давящее» действие приближенного потолка, свойственно привыкать к определенным пропорциям помещений, что антропологи наблюдают постепенное увеличение роста нашего населения. Трудно согласиться с идеей «минимизации» пространства, которую иногда предлагают для Севера как вполне допустимую перспективу развития жилища. Опыт строительства в Японии сверхэкономичных отелей, где клиент отдыхает в своеобразном пенале, в лежачем положении, где хороший микроклимат, тишина, перед глазами телевизор, рядом — телефон — может быть и имеет право на существование. Действительно, отдохнуть там лучше, чем на вокзале, и в этом плане для отелей этот опыт, может быть, и заслуживает внимания. Однако к жилищу эти идеи имеют мало отношения.
При очередном пересмотре СНиП «Жилые здания» в 1989 г. Минздрав СССР предложил уже на данном этапе ввести по всей стране единую повышенную высоту этажа 3 м и помещений не менее 2,7 м. Однако от такого решения пришлось пока воздержаться. Главной причиной было то, что изменение высоты помещений во II и III климатических районах потребовало бы полной замены типовых проектов и реконструкции базы заводского домостроения на огромной территории, в пределах которой осуществляется 70% объема строительства страны; это не только увеличило бы стоимость 1 м2 общей площади на 2,5%, но и значительно задержало бы строительство, что противоречит задаче по обеспечению каждой семьи отдельными квартирами и домами к 2000 г.
Вместе с тем, тенденцию постепенного приближения к единой высоте этажа 3 м следует развивать. В частности, уже сегодня допущена высота
этажа 3 м во ПА климатическом подрайоне — в Мурманской, Архангельской и Камчатской областях. Длительный холодный период, когда необходим закрытый режим эксплуатации помещений, сильные ветры и снегозаносы, полярная' ночь и дефицит ультрафиолета (Мурманская, Архангельская области), специфика быта в связи с отдаленностью территории (Камчатка), положительный опыт эксплуатации серий жилых домов 93М и 138 — все это подтверждает целесообразность внесения изменений в норматив. Объем строительства во НА подрайоне составляет 2% строительства в стране.
Кроме того, рекомендуется поставить задачу постепенного перехода на единую в стране высоту этажа 3 м в течение 20—30 лет. В этих целях следует разработать перспективные, «опережающие» нормативы, утвердить их в Госстрое СССР и осуществлять строительство новых заводов и реконструкцию старых, рассчитанных на выпуск продукции после 2000 г., на основе этих новых нормативов.
3. Обоснование величины жилой площади
Результаты многих исследований позволяют утверждать, что наиболее важными факторами жилища, оказывающими влияние на структуру заболеваемости и ее уровень, являются площадь и «воздушный куб» (объем), приходящийся на одного человека в семье. Эти параметры жилища, являющиеся неразрывно взаимосвязанными, обусловливают и степень комфортности проживания населения.
Установлено влияние жилищных условий на летальный исход вследствие инфекционных заболеваний (брюшной тиф, дизентерия, дифтерия, скарлатина, коклюш, корь). Смертность больных в семьях, проживающих в одной комнате, была в 3,5 раза выше, чем в тех, которые занимают три комнаты и более. При воздушно-капельных инфекциях (дифтерия, скарлатина, корь, коклюш, ветрянка) эта разница была выражена еще резче. В странах Латинской Америки в связи с острой нехваткой жилья среди населения распространены т. н. жилищные инфекционные болезни. В Перу, Эквадоре и других государствах туберкулез, являющийся «жилищной» болезнью, занимает второе место среди инфекционных заболеваний. К этой «жилищной» группе болезней можно отнести также ревматизм, ряд психических, сердечнососудистых заболеваний (П. Е. Вербев, 1960; А. П. Ильницкий, 1971; В. 3. Мар-тынюк и др., 1978).
Результаты исследований свидетельствуют о том, что чем больше в одной комнате проживает людей, тем выше у них, особенно у детей и пожилых людей, заболеваемость нервной системы (табл. 2).
По данным Е. А. Бояриновой (1970), дети в возрасте 2—6 лет, проживающие в одной комнате с родителями, болеют чаще, чем в тех случаях, когда семья занимает две комнаты и более.
Среди детей, проживающих в неудовлетворительных жилищных условиях, чаще встречается хронический тонзилит: у 26,4+3,3 на 100 обследованных против 17,18±1,73 и 19,5+1,35 в других группах (О. М. Циборовский и В. П. Неделько, 1971).
Изучая влияние социально-гигиенических факторов на здоровье детей до 15 лет, Л. С. Кутина и др. (1971) не обнаружили тесной связи между бюджетом семьи и заболеваемостью детей как острыми, так и хроническими болезнями, однако отметили зависимость частоты заболеваний от жилищных условий. В группе детей всех возрастов количество не болевших в течение года возрастает с улучшением жилищных условий (с 31,1 до 38,1%). Среди детей, проживающих в условиях, где на одного человека приходилось 9 м2 жилой площади и более, число многократно болевших в течение года в 2 раза меньше, чем среди проживающих в стесненных жилищных условиях. Это объясняется неравноценными возможностями в соблюдении гигиенического режима и проведения противоэпидемических мероприятий в семьях, имеющих различные жилищные условия. Улучшение их прежде всего сопровождается сокращением частоты острых заболеваний.
Наиболее чувствительны к недостаточной площади и кубатуре помещений дети дошкольного возраста. Респираторная заболеваемость среди них резко увеличивается (на 32,5%) при снижении кубатуры до 18,5 м на человека, по сравнению с квартирами, где кубатура равна 25,5 м3 на человека. Снижение жилой площади с 9 м2 до 6 м2 приводит к увеличению заболеваемости дошкольников на 2,3%, а увеличение жилой площади до 11,5 м способствует ее уменьшению на 21% (В. 3. Мартынюк и др., 1978).
Гигиенисты установили (Громбах, 1956), что заболеваемость детей всех возрастов последовательно снижалась по мере увеличения кубатуры на одного человека. Объем помещения более 20 м3 на одного человека способствовал уменьшению заболеваемости детей до 1 года на 12%, что объясняется лучшими параметрами воздушной среды в квартирах с большим объемом помещений. Установлен факт неблагоприятного воздействия на организм человека даже таких сравнительно незначительных концентраций СО2, как 0,05—0,1% (О. В. Елисеева, 1964). Это позволяет по-новому подойти к определению оптимального и минимально необходимого объема воздуха на человека, который в современных жилых зданиях обеспечивается не только инженерно-техническими средствами вентиляции и созданием соответствующего уровня естественного воздухообмена, но и такими показателями, как жилая площадь и кубатура на одного человека.
Жилище в современном обществе должно обеспечивать условия для удовлетворения физиолого-гигиенических потребностей человека (сон, личная гигиена, питание, занятие физкультурой) и осуществления всех бытовых процессов и культурных потребностей.
Эти функции, выполняемые человеком в процессе жизнедеятельности, могут быть реализованы при наличии определенного набора помещений, имеющих необходимые размеры.
Необходимая жилая площадь определяется с помощью комплекса нижеследующих критериальных показателей:
качества воздушной среды в помещении, которое в свою очередь зависит от воздушного куба и воздухообмена помещения;
системы функциональных требований с выделением зон бытовых процессов, включающих в себя группы функционально взаимосвязанных предметов, мебели и оборудования;
состояния здоровья человека.
На основании изучения процессов накопления и удаления антропотокси-нов в помещении; социально-бытовых функций, выполняемых человеком в процессе жизнедеятельности и эргономических расчетов, проведенных с использованием метода моделирования и уровня заболеваемости населения в зависимости от обеспеченности жилой площади можно установить, какие параметры жилой среды следует считать благоприятными для здорового образа жизни человека в современных условиях.
Вполне понятно, что создание отвечающей всем запросам населения квартиры должно начинаться с установления такого базового показателя, как оптимальный размер жилой площади. Следует отметить, что число научных исследований в данной области весьма ограниченно.
Минимальный размер спальни 9— 10 м2. Спальня на двух человек должна иметь площадь 12—15 м2.
В спальнях необходимо обеспечить тишину и покой, поэтому они должны быть достаточно изолированы друг от друга и других функциональных помещений. Их нельзя помещать в проходных комнатах, они должны иметь оптимальную ориентацию и хорошие условия проветривания, на юге спальни необходимо обеспечивать солнцезащитными   приспособлениями.
Комната дневного пребывания (общая комната, столовая) — служит местом сбора всех членов семьи для различных домашних занятий. Это самая большая комната в квартире, ее средний размер 15—24 м2. Общая комната может иметь свободную ориентацию, однако предпочтительнее ориентация ее на южные румбы. Она может быть проходной.
Рабочая комната (кабинет) обычно выделяется в квартирах многокомнатных или в тех случаях, когда кто-либо из членов семьи — работник умственного труда. Эту комнату целесообразно располагать вблизи передней. Размеры ее могут быть невелики (10—15 м ). Ориентация свободная.
Комната для помощницы по дому выделяется в больших городских квартирах. Для этой цели служит небольшая комната, к которой предъявляются те же требования, что и к спальне для одного человека.
Передняя (прихожая), с одной стороны, призвана отделять собственно жилые помещения квартиры от улицы и лестничной клетки, с другой — это своеобразный вестибюль квартиры, объединяющий ее отдельные помещения. В некоторых квартирах, особенно в одноэтажных и одноквартирных домах, вместо передней или наряду с ней устраиваются сени. Прихожая — удобное место для размещения встроенных шкафов, она может быть местом топки печей при местном отоплении, в ней хранятся верхняя одежда и обувь.
Кухня — это наиболее важное из вспомогательных помещений, имеющее большое гигиеническое и бытовое значение. Основное, а для правильной эксплуатации, единственное назначение кухни — приготовление пищи. Отсюда функционально обоснованные размеры кухни должны обеспечить размещение в ней набора санитарно-технического оборудования, холодильника и кухонной мебели, а для этого она должна иметь площадь 8—10 м2.
Иногда в практике строительства проектируются кухни-столовые. Тогда эта комната имеет большую площадь (12—14 м2). В отношении возможности совмещения кухни и столовой и гигиенической оценки такого варианта существуют различные мнения.
Профессор А. Н. Марзеев, например, считал, что такое объединение даже при наличии электрических кухонных плит, а особенно, в условиях применения на кухне газовых и дровяных плит не может быть одобрено, так как в этом случае: а) нарушается принцип функционального распределения помещений (жилая комната объединяется со вспомогательным помещением); б) ухудшается санитарное состояние кухни, с одной стороны, и гигиенические условия приема пищи, с другой. По мнению профессора А. И. Шафира, если кухня имеет достаточные размеры, она может быть использована и в качестве столовой. В газифицированных квартирах важно не допускать сообщения кухни с жилыми помещениями.
Уборная. Внутренняя теплая уборная имеет важное гигиеническое значение. В канализованных жилых зданиях устраиваются промывные уборные (ватерклозеты), присоединенные к канализации. Неканализованные малоэтажные дома оборудуются теплыми уборными типа люфт и пудрклозетами.
7. Критерии световой среды жилища
В жилых комнатах и кухне отношение площади светопроемов к площади пола должно находиться в пределах от 1:4,5 до 1:8. При наличии лоджий, примыкающих к световым проемам, их площадь включается в расчетную площадь помещения. В жилых домах жаркого климатического района расчетную площадь светопроемов целесообразно уменьшить на 20%.
Ширина простенков между световым проемом и поперечной стеной в жилых комнатах не должна превышать 1,4 м, за исключением случаев размещения окон в двух наружных стенах угловой комнаты.
Глубина жилых комнат при одностороннем освещении должна быть не более 6 м и не превышать двойной ширины, при этом глубина эркера не учитывается.
Отношение площади светопроемов лестничной клетки к ее площади на каждом этаже должно составлять 1:8. В общих коридорах жилых зданий коридорного типа площадь окон должна составлять не менее 1:16 площади пола коридоров.
Изменено: Дмитрий К. - 25.03.2013 22:32:37
Высота помещений на мой взгляд является точкой отчета при определении размеров помещении.

Высота помещений - источник  медицинская  энциклопедия:

«Большое значение имеет высота помещений, прежде всего потому, что загрязненный слой воздуха концентрируется в притолочном пространстве, которое не должно входить в зону дыхания людей. Высота помещений играет определенную роль и в формировании микроклимата. Гигиенически оптимальная высота жилых помещений — 3,3—3,5 м. На удобство использования и условия естественного освещения влияет конфигурация жилых помещений. Глубина жилых комнат (расстояние от окна до противоположной стены) должна соответствовать удвоенному расстоянию от пола до верхнего края окна, но составлять не более 6 м; благоприятное соотношение ширины и глубины комнаты — от 1:2 до 3:4. От ориентации помещений, размеров, конструкции светопроемов, наличия затеняющих объектов зависят условия инсоляции и естественного освещения жилища, во многом определяющие его гигиенические качества.
Гигиена окружающей среды, под ред. Г.И. Сидоренко, М., 1985; Зарубин Г.П. и Новиков Ю.В. Гигиена города, М., 1986.2»

Определившись с высотой и используя формулы приведенные в статье ниже можно рассчитать размеры помещений.

Полный  вариант статьи можно посмотреть здесь http://www.build-online.ru/info/38-books/181-proekthouse.html?showall=1

Входная группа. Входная группа состоит из тамбура и прихожей с гардеробной.
Обязательным элементом входа является также тамбур (переходный отсек между улицей и теплыми помещениями дома). Он организуется для того, чтобы не впускать холод зимой и жару летом.

Количество этажей в доме. Дом может быть одноэтажным, с цокольным, с мансардным этажом, а также иметь два и более полноценных этажа.
Желание построить дом из нескольких этажей может быть продиктовано следующими соображениями:

• Общей площадью всех помещений дома (невозможностью разместить все помещения на одном этаже, например, из-за маленького участка)
• желание разделить зоны дневного и ночного пребывания на разных уровнях,
• выделить гостевую зону или помещения для отдыха.

Форма жилых помещений

Прямоугольная форма. Для жилых помещений применяется чаще всего прямоугольная, не слишком вытянутая форма. Она является наиболее выгодной как в конструктивном, так и в практическом отношении, допуская удобное расположение смежных помещений различной величины и позволяя экономично использовать место при самой постройке и расстановке мебели.

Впечатление, получаемое от прямоугольного помещения, несмотря на его величину, всегда будет приятно для глаз, если только соблюдены известные соотношения в размерах сторон, а также выбрана соответствующая им высота.

Рекомендуемое соотношение сторон выражается формулой:
b < a < 2 b; или
a > b > ½ a,
т.е. длина помещения (a), будучи больше его ширины (b), должна быть в то же время меньше удвоенного размера последней. И наоборот, ширина помещения, будучи меньше его длины, должна быть больше половины последней.

Квадратная форма. Менее выгодной формой жилого помещения оказывается квадрат. Он доставляет затруднения уже при общем составлении плана, разбивка которого – только на квадраты, не всегда возможна. Правильная форма помещения усложняет также и расстановку мебели.
Круглая форма. По той же причине еще выгоднее круг, периметр которого приблизительно на 11, 3% меньше суммы сторон равновеликого квадрата.
Однако, круглая форма помещения в жилом доме, оказывается мало удобной и применяется лишь в виде исключения, так как при сочетании с другими комнатами, заставляет терять много места, а конструкция потолка, пола, окон и дверей значительно усложняется и удорожается.

Размеры жилых помещений

Величина помещений зависит в каждом отдельном случае от цели, которой они служат, и от назначения всей постройки. В жилом доме сам человек является главным масштабом для определения всех применяемых размеров, при чем условия удобства и гигиены играют здесь особенно важную роль, и даже самая скромная постройка должна удовлетворять основным их требованиям.

По санитарным нормам оптимально комфортные условия обеспечиваются, если на одного человека приходится не менее 30 кв. м, но с учетом психологической составляющей человеку необходимо 40–50 кв. метров.

При определении величины жилого помещения, главное внимание должно быть обращено на содержание в нем воздуха, требуемое для пребывания того или иного числа обитателей – взрослых и детей, а также на удобное размещение необходимого количества мебели, оставляя при этом достаточное пространство для жизнедеятельности людей.


Зависимость от освещения помещения. Глубина помещения находиться в зависимости от возможности достаточного и равномерного освещения его дневным светом. Для выполнения этого условия считается необходимым, чтоб лучи света, падающие от верхнего края окна на противоположный ему конец пола, образовывали с плоскостью последнего угол не меньше 30 градусов.

Из этого следует, что глубина хорошо освещаемого помещения всегда будет меньше двойной высоты оконной перемычки от пола, а, следовательно, и подавно меньше двойной высоты самого помещения, ибо последняя больше первой.
Для достаточного освещения глубоких помещений требуется и большая оконная площадь, и значительная высота, обеспечивающая вышеуказанный угол падения света (30 градусов).

Высота помещения. Комнатная высота обуславливается главным образом, ростом человека (средний рост около 1,75 м).
Так как в ограниченном со всех сторон помещении отработанный дыханием воздух скапливается в большом количестве под потолком, то необходимо, чтобы он находился значительно выше головы взрослого человека – по крайней мере, на 0,75 м. Таким образом, наименьшая высота комнаты будет равняться 2, 5 м.

Для получения приятного впечатления от комнаты необходимо, чтобы был правильно выбраны отношения между высотой (h) с одной стороны, длиной (а) и шириной (b) – с другой. Наилучшими для этой цели соотношения будут выражены следующими формулами:
h = 1/3 (а + b),
т.е. высота составляет одну треть суммы длины и ширины.

Из этого соотношения видно, что подходящая высота жилых помещений всегда будет меньше длины их, как наибольшего из горизонтальных размеров.
Различные из применяемых формул дают почти одинаковый результат, вот почему в общем можно сказать, что соответствующая высота жилого помещения будет несколько больше половины длины его или двух третей ширины и меньше трех четвертей длины или всей ширины. Это наглядно выражается общими формулами:
h > ½ а или > 2/3 b и h < ¾ а или < b

Поэтажное зонирование помещений.

Первый этаж — это обычно зона дневного пребывания семьи. Здесь располагается максимум функциональных помещений. Нужно предусмотреть места для приема гостей (гостиную), просторную кухню и примыкающую к ней столовую, комнату для гостей (гостевую спальню), возможно, зимний сад, а также удобный санузел.
Вход в гостиную и столовую лучше всего сделать прямо из прихожей. А вот кухню от прихожей отделить, чтобы через неё запахами не пропитался весь дом.
Следует стремиться к тому, чтобы образовывалось как можно меньше проходных зон и коридоров.

Второй этаж, чаще всего - это зона отдыха и тишины, где устраиваются несколько спален, еще один санузел, балконы и выходы на террасу.
Спален должно быть больше, чем членов семьи. Дети имеют свойство вырастать и не желать больше делить комнату с братом или сестрой, как в детстве. Да вы сможете принимать с большим удовольствием, если им будет, где лечь спать.

Вспомогательные помещения. Кабинеты и библиотека -эти комнаты требуют покоя, чтобы иметь возможность для сосредоточения. Поэтому размещать их на первом этаже можно только в том случае, если Вы уверены в абсолютном покое.
Если Вы хотите в Вашем загородном доме сделать спортзал, то его как раз лучше по планировке определить на первый этаж. Туда, где можно пошуметь, не опасаясь кому-либо помешать.

При выборе планировки не стоит забывать, что построенный вами дом является объектом недвижимости, а недвижимость должна быть конвертируемой.
На данный момент рынок жилья выглядит так;

"Гигантомания на сегодняшний день заканчивается и люди предпочитают в основном участок от 10 до 15 соток и дома от 200 до 350 м."

"Достаточно очевидно, что пик спроса приходится на дома средней площади, а очень маленькие и очень большие дома менее востребованы. Но вопрос в том, что считать на загородном рынке маленьким, большим и средним. При уменьшении площади от 200 до 100 кв. м спрос резко снижается. А вот в сторону увеличения (от 300 до 400) спрос снижается более плавно, то есть такие площади тоже востребованы. Между отметками 400 и 500 кв. м спрос резко падает и затем несколько стабилизируется в диапазоне 500-600 кв. метров.
Объем спроса на дома больше 800 кв. м остается еще более низким, чем на самые маленькие коттеджи (до 100 кв. метров). Но не стоит забывать, что рынок - это подобие пирамиды: людей, располагающих очень большим бюджетом, не так много. То есть маленькие дома не покупают, потому что они... маленькие, а большие - потому что мало у кого есть на них деньги. Но есть и другая причина. Даже вполне состоятельные покупатели уже не всегда стремятся накупить квадратных метров "на все деньги", понимая, что в таком доме, вполне вероятно, будет не очень удобно и уютно жить."

В прикрепленном файле функциональная схема зданий.
Документ 2.rtf (611.91 КБ)
Конструкции индивидуальных жилых домов.pdf (235.97 КБ)
Изменено: Дмитрий К. - 03.06.2013 23:35:08
Владимир, убедительная просьба выслать мне на Email мой пароль, т.к. на домашнем компе пароль сохранен, а с рабочего войти нет возможности, пароль не вспомню никак.
Дмитрий, я не могу выслать вам ваш пароль, т.к. я его никаким способом нигде не вижу. Могу только поменять на любой наперед заданный.
-----------------------------

С уважением, Моисеев Владимир
Определение размеров оконных проемов.
Критики по этому поводу было больше чем достаточно. Что -бы не пускается в дальнейшую полемику предлагаю информацию к размышлению:
СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные
8.9 Естественное освещение должно быть обеспечено в жилых комнатах и кухне. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей допускается принимать это отношение не менее 1:10.

И размышления господина Клеффнера.
Цитата. Полный текст здесь - http://arx.novosibdom.ru/node/188
Размеры окон. По исследованиям В. Клеффнера, увеличение размеров окон свыше 1/10—1/8 площади пола помещения не дает соответствующего повышения средней освещенности горизонтальной поверхности в помещении. При увеличении размера окон с 1/6 до 1/3 площади пола повышение освещенности составляет не 100, а всего 59%. Экономичность применения окон общей площадью свыше 1/8 площади пола должна быть тщательно проверена в каждом отдельном случае.
Широкие простенки снижают равномерность освещения. Поэтому в больших рабочих помещениях ширина простенков должна составлять ≤ ¼ ширины окна.
Размещение окон по высоте. Чем выше расположено окно и чем меньше коэффициент использования, тем равномернее освещение и тем дальше от наружной стены размещаются точки, соответствующие средней горизонтальной освещенности помещения . При этом глубина помещения может быть более эффективно использована, чем при низко расположенных окнах, поскольку даже в самых дальних частях помещения лучи света падают под достаточно большим углом . Наиболее благоприятным является свет, падающий под углом ≥ 20° к рабочей плоскости. При свете, падающем под меньшим углом, образуются мешающие работе длинные падающие тени. Высоту оконной перемычки следует принимать ≤ 30 см. Рекомендуется избегать занавесей, жалюзи и других приспособлений, закрывающих верхнюю часть окон.
Расстояние от боковой стены до края остекления окна, а также ширина простенков не должны превышать 150 см.
Изменено: Дмитрий К. - 25.03.2013 22:28:27
После того, как есть понимание по планировке строения, стоит определиться с материалами, из которых предполагается строительство.
От выбора материалов будут завесить эксплуатационные характеристики строения, долговечность, гигиенические характеристики и соответственно затратная сторона вопроса.
****Обсуждение строительства каркасных домов в этой статье не рассматривается, включайте поиск по сайту.
Стены:

Конструкция стен: стены бывают трехслойные, двухслойные и однослойные.
Трехслойные  стены не рассматриваем в силу их отрицательной ремонтопригодности.
О трехслойных и двухслойных стенах с применением в качестве второго слоя эффективных утеплителей можно посмотреть здесь:  
http://www.svoidom.su/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=3&TID=788&PAGEN_1=4 пост № 86.
Газосиликатные и пенобетонные блоки очень популярный материал имеющий неплохие  характеристики но выбор данного материала , в силу неоднозначности технологии строительства с достижением максимального срока эксплуатации без потери своих физических свойств, оставляю за вами.
http://www.svoidom.su/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=3&TID=788&PAGEN_1=5  пост №122, 123.
Шлакобетонные и керамзитобетонные блоки лично мне не интересны (без комментариев), кому интересно , может отписаться.
В фаворитах остается однослойная стена из кирпича и двухслойная стена из несущей кирпичной конструкции + эффективный утеплитель.

Пример расчета стоимости возведения однослойной и двухслойной стены с одинаковыми параметрами по теплосопротивлению.

Вариант 1: Однослойная стена из кирпича.
От внутреннего слоя к наружному.
Гипсовая штукатурка 0,41 λ, Вт/(м*Со) - толщина слоя 30мм
Кирпичная кладка из двойного, щелевого, керамического, поризованного кирпича марка 150 на цементно- известковом растворе. 0,18/0,95≈0,19 λ, Вт/(м*Со) - толщина слоя 640мм (2,5-кирпича)
Кирпичная кладка из утолщенного, лицевого, керамического, кирпича марка 150 на цементно- известковом растворе. 0,36/0,95≈0,38 λ, Вт/(м*Со) - толщина слоя 120мм (0,5-кирпича)
Суммарная толщина конструкции ∑ т -770мм.
Фактическое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Rфакт.= 3,942 (м2*Со)/Вт.
Rфакт.= 3,942 (м2*Со)/Вт.- вполне приятный результат, чуть чуть не дотягивает до немецких стандартов .
*** 0,95 - Значения коэффициента теплотехнической однородности согласно СТО
00044807-001-2006 таб.№8.

Вариант №2: двухслойная стена с минераловатным утеплителем. Внимание!!! Прежде чем применять минераловатный утеплитель рекомендую почитать http://www.avastroi.ru/archives/820     http://uteply.ru/etc_images/files/mineralnaya_vata%281%29.html
Гипсовая штукатурка 0,41 λ, Вт/(м*Со) - толщина слоя 30мм
Кирпичная кладка из двойного, щелевого, керамического, поризованного кирпича марка 150 на цементно- известковом растворе. 0,18/0,95≈0,19 λ, Вт/(м*Со) - толщина слоя 380мм (1,5-кирпича)
Минераловатные плиты Rockwool Фасад Басст тм 145 кг/м3 0,045 λ, Вт/(м*Со) - толщина слоя 35мм
Суммарная толщина конструкции ∑ т -445мм.
Фактическое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Rфакт.= 3,942 (м2*Со)/Вт.

Для простоты расчета возьмем стену длинной 26м (100шт. кирпича 250мм., с учетом растворного шва 10мм.), и высотой 3м. (20шт. кирпича 250х120х140мм., с учетом растворного шва 10мм.),
Итого количество кирпича 1 вариант. 100*20*2,5= 5000шт. поризованного 250х120х140, и 100*30*0,5=1500шт. облицовачного 250х120х88.
2 вариант 100*20*1,5= 3000шт.поризованного 250х120х140 и утеплителя 26*3*0,035= 2,73м3
Стоимость материала:
1 вариант 5000*13,3=66500, 1500*12,5=18750 - 66500+18750=85250руб.
2 вариант 3000*13,3=39900, 2,73*6212=16958 – 39900+16958=56858руб.
Стоимость работ:
1 вариант
Кладка наружных стен из кирпича -2250р/м3
Облицовка стен фасада облицовочным кирпичом - 845р/м2
26*3*0,64*2250=112320, 26*3*845=65910
ИТОГО стоимость работ - 112320+65910=178230,
ИТОГО стоимость работ и материалов - 178230+85250=263480
2 вариант
Кладка наружных стен из кирпича -2250р/м3
Утепление фасада с устройством защитно-декоративного слоя – 1250р/м2
ИТОГО стоимость работ - 26*3*0,38*2250=66690, 26*3*1250=97500 66690+97500=164190
ИТОГО стоимость работ и материалов - 164190+56858=221048
*** цены на производство работ могут быть не корректны, взяты на обум из интернета.
Как видно строительство двухслойной стены обходится дешевле на 263480-221048= 42432 р., но есть одно «НО»!
Если вы собираетесь эксплуатировать дом более 30-50лет, то вам придется заменить утеплитель со всеми истекающими затратами на приобретение материала + стоимость работ.
Итого: 164190+ 16958=181148 + стоимость отделочных материалов – растворы, сетки, краски, крепеж, (раннее не включалось в стоимость материалов т.к. при возведении стен в 1 и 2 вариантах расход раствора на кладку приблизительно сопоставим с расходом материала на штукатурку) + демонтажные работы.
P&S. Расчеты приблизительны , и носят более «философский» характер.
*** при возведении более тяжелой – однослойной стены незначительно возрастут затраты по устройству фундамента.
Изменено: Дмитрий К. - 01.06.2013 23:02:27
Прежде чем приступать к расчету стен рекомендую ознакомится с мнением кандидата технических наук, господина В.В. Габрусенко.  

О минимальной толщине несущих кирпичных стен

В.В. Габрусенко http://www.tezis.org/doku.php?

Нормы проектирования (СНиП II-22-81) разрешают принимать минимальную толщину несущих каменных стен для кладки I группы в пределах от 1/20 до 1/25 высоты этажа. При высоте этажа до 5 м в эти ограничения вполне вписывается кирпичная стена толщиной всего 250 мм (1 кирпич), чем и пользуются проектировщики — особенно часто в последнее время.
С точки зрения формальных требований, проектировщики действуют на вполне законном основании и энергично сопротивляются, когда кто-то пытается их намерениям препятствовать.
Между тем тонкие стены наиболее сильно реагируют на всевозможные отклонения от проектных характеристик. Причем даже на такие, которые официально допустимы Нормами правил производства и приемки работ (СНиП 3.03.01-87). В их числе: отклонения стен по смещению осей (10 мм), по толщине (15 мм), по отклонению на один этаж от вертикали (10 мм), по смещению опор плит перекрытия в плане (6…8 мм) и пр.
К чему приводят эти отклонения, рассмотрим на примере внутренней стены высотой 3,5 м и толщиной 250 мм из кирпича марки 100 на растворе марки 75, несущей расчетную нагрузку от перекрытия 10 кПа (плиты пролетом по 6 м с обеих сторон) и веса вышележащих стен. Стена рассчитана на центральное сжатие. Её расчетная несущая способность, определенная по СНиП II-22-81, составляет 309 кН/м.
Допустим, что нижняя стена смещена от оси на 10 мм влево, а верхняя стена — на 10 мм вправо (рисунок). Кроме того, на 6 мм вправо от оси смещены плиты перекрытия. То есть, нагрузка от перекрытия N1 = 60 кН/м приложена с эксцентриситетом 16 мм, а нагрузка от вышележащей стены N2 — с эксцентриситетом 20 мм, тогда эксцентриситет равнодействующей составит 19 мм. При таком эксцентриситете несущая способность стены снизится до 264 кН/м, т.е. на 15%. И это — при наличии всего двух отклонений и при условии, что отклонения не превышают допустимые Нормами значения.
Схема действия усилий на стену при допустимых отклонениях
Если добавить сюда несимметричное нагружение перекрытий временной нагрузкой (справа больше, чем слева) и «допуски», которые позволяют себе строители, — утолщение горизонтальных швов, традиционно плохое заполнение вертикальных швов, некачественная перевязка, искривление или наклон поверхности, «подмолаживание» раствора, чрезмерное использование половняка и т. д. и т. п., — то несущая способность может снизиться еще не менее чем на 20…30%. В итоге перегрузка стены превысит величину 50…60%, за которой начинается необратимый процесс разрушения. Процесс этот проявляется не всегда сразу, бывает — спустя годы после завершения строительства. Причем надо иметь в виду, что чем меньше сечение (толщина) элементов, тем сильнее отрицательное влияние перегрузок, поскольку с уменьшением толщины уменьшается возможность перераспределения напряжений в пределах сечения за счет пластических деформаций кладки.
Если добавить ещё неравномерные деформации оснований (вследствие замачивания грунтов), чреватые поворотом подошвы фундамента, «зависанием» наружных стен на внутренних несущих стенах, образованием трещин и снижением устойчивости, то речь уже пойдет не просто о перегрузке, а о внезапном обрушении.
Сторонники тонких стен могут возразить, что для всего этого нужно слишком большое сочетание дефектов и неблагоприятных отклонений. Ответим им: подавляющее большинство аварий и катастроф в строительстве происходит именно тогда, когда в одном месте и в одно время собирается несколько негативных факторов — в этом случае «слишком много» их не бывает.
Выводы
Толщина несущих стен должна составлять не менее 1,5 кирпичей (380 мм). Стены толщиной в 1 кирпич (250 мм) допускается применять только для одноэтажных или для последних этажей многоэтажных зданий.
Это требование следует внести в будущие Территориальные нормы проектирования строительных конструкций и зданий, необходимость в разработке которых давно назрела. Пока же можно только порекомендовать проектировщикам избегать применения несущих стен толщиной менее 1,5 кирпичей.
Изменено: Дмитрий - 20.06.2012 15:44:11
Пример расчета устойчивости стен.
Несущую способность считать не будем, ее с лихвой хватит на пятиэтажку.

Немного плагиата с украинского сайта: Расписано правильно и доходчиво, не было смысла писать о том-же.

Как рассчитать стены из кладки на устойчивость
Чтобы разобраться с вопросами устойчивости стен, нужно в первую очередь разобраться с их классификацией (см. СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции», а также пособие к СНиП).
1. Несущие стены - это стены, на которые опираются плиты перекрытия, конструкции крыши и т.п. Толщина этих стен должна быть не менее 250 мм (для кирпичной кладки). Это самые ответственные стены в доме. Их нужно рассчитывать на прочность и устойчивость.
2. Самонесущие стены - это стены, на которые ничто не опирается, но на них действует нагрузка от всех вышележащих этажей. По сути, в трехэтажном доме, например, такая стена будет высотой в три этажа; нагрузка на нее только от собственного веса кладки значительная, но при этом очень важен еще вопрос устойчивости такой стены - чем стена выше, тем больше риск ее деформаций.
3. Ненесущие стены - это наружные стены, которые опираются на перекрытие (или на другие конструктивные элементы) и нагрузка на них приходится с высоты этажа только от собственного веса стены. Высота ненесущих стен должна быть не более 6 метров, иначе они переходят в категорию самонесущих.
4. Перегородки - это внутренние стены высотой менее 6 метров, воспринимающие только нагрузку от собственного веса.
Разберемся с вопросом устойчивоcти стен.
Первый вопрос, возникающий у «непосвященного» человека: ну куда может деться стена? Найдем ответ с помощью аналогии. Возьмем книгу в твердом переплете и поставим ее на ребро. Чем больше формат книги, тем меньше будет ее устойчивость; с другой стороны, чем книга будет толще, тем лучше она будет стоять на ребре. Со стенами та же ситуация. Устойчивость стены зависит от высоты и толщины.
Теперь возьмем наихудший вариант: тонкую тетрадь большого формата и поставим на ребро - она не просто потеряет устойчивость, но еще и изогнется. Так и стена, если не будут соблюдены условия по соотношению толщины и высоты, начнет выгибаться из плоскости, а со временем - трещать и разрушаться.
Что нужно, чтобы избежать такого явления? Нужно изучить п.п. 6.16...6.20 СНиП II-22-81.








Рассмотрим вопросы определения устойчивости стен на примерах.
Пример 1. Дана перегородка из газобетона марки М25 на растворе марки М4 высотой 3,5 м, толщиной 200 мм, шириной 6 м, не связанная с перекрытием. В перегородке дверной проем 1х2,1 м. Необходимо определить устойчивость перегородки.
Из таблицы 26 (п. 2) определяем группу кладки - III. Из таблицы 28 находим β = 14. Т.к. перегородка не закреплена в верхнем сечении, нужно снизить значение β на 30% (согласно п. 6.20), т.е. β = 9,8.
Находим коэффициенты k из таблицы 29:
k1 = 1,8 - для перегородки, не несущей нагрузки при ее толщине 10 см, и k1 = 1,2 - для перегородки толщиной 25 см. По интерполяции находим для нашей перегородки толщиной 20 см k1 = 1,6;
k3 = 0,9 - для перегородки с проемами;
значит k = k1k3 = 1,6*0,9 = 1,44.
Окончательно β = 1,44*9,8 = 14,1.
Найдем отношение высоты перегородки к толщине: H/h = 3,5/0,2 = 17,5 > = 14,1 - условие не выполняется, перегородку такой толщины при заданной геометрии делать нельзя.
Каким способом можно решить эту проблему? Попробуем увеличить марку раствора до М10, тогда группа кладки станет II, соответственно β = 17, а с учетом коэффициентов β = 1,44*17*70% = 17,1 < 17,5 - этого оказалось недостаточно. Увеличим марку газобетона до М50, тогда группа кладки станет I, соответственно β = 20, а с учетом коэффициентов β = 1,44*20*70% = 20,2 > 17,5 - условие выполняется. Также можно было не увеличивая марку газобетона, заложить в перегородке конструктивное армирование согласно п. 6.19. Тогда β увеличивается на 20% и устойчивость стены обеспечена.
Пример 2. Дана наружная ненесущая стена из облегченной кладки из кирпича марки М50 на растворе марки М25. Высота стены 3 м, толщина 0,38 м, длина стены 9 м. Стена с двумя окнами размером 1,2х1,2 м. Необходимо определить устойчивость стены.
Из таблицы 26 (п. 7) определяем группу кладки - I. Из таблицы 28 находим β = 22. Т.к. стена не закреплена в верхнем сечении, нужно снизить значение β на 30% (согласно п. 6.20), т.е. β = 15,4.
Находим коэффициенты k из таблицы 29:
k1 = 1,2 - для стены, не несущей нагрузки при ее толщине 38 см;
k2 = √Аn/Ab = √2,51/3,42 = 0,63 - для стены с проемами, где Ab = 0,38*9 = 3,42 м2 - площадь горизонтального сечения стены с учетом окон, Аn = 0,38*(6-1,2*2) = 1,37 м2;
k4 = 0,9 - для стены, длина которой равна 9 м, что больше 2,5Н = 2,5*3 = 7,5 м и меньше 3,5Н = 3,5*3 = 10,5 м;
значит k = k1k2k4 = 1,2*0,63*0,9 = 0,68.
Окончательно β = 0,68*15,4 = 10,5.
Найдем отношение высоты перегородки к толщине: H/h = 3/0,38 = 7,89 < 10,5 - условие выполняется.
Необходимо также проверить условие, изложенное в п. 6.19:
Н + L = 3 + 6 = 9 м < 3kβh = 3*0,68*15,4*0,38 = 11,9 м - условие выполняется, устойчивость стены обеспечена.
Изменено: Дмитрий - 20.06.2012 15:51:45
Расчет несущей способности стен нашего строения.
Для расчета принимаем 1 группу кладки.

Расчет стен.
Наружные самонесущие стены:
1. L= 4550 (4.55m.), h= 3m. Количество проемов НЕТ, S проема НЕТ.
2. L= 2150 (2.15 m.), h= 3m. Количество проемов 1шт. 1,25х2,0, S проема 2.5m2.
3. L= 4550 (4.55 m.), h= 3m. Количество проемов 1шт. 2,5х1,5, S проема 3.75m2.
4. L= 6950 (6.95m.), h= 3m. Количество проемов 1шт. 0,8 х1,5, S проема 1,2 m2.
5. L= 4550 (4.55 m.), h= 3m. Количество проемов 1шт. 0,8 х 1,5 проема 1,2m2., 1шт. 0,8 х 0,5 проема 0,4m2.,


Несущие стены:
6. L= 9350 (9.35m.), h= 3m. Количество проемов 1шт. 1,0 х2,1, S проема 2.1m2.; 1шт. 0.8 х 1.5 S проема 1.2m2.
7. L= 9350 (9.35m.), h= 3m. Количество проемов 1шт. 1,0 х2,1, S проема 2.1m2.; 1шт. 0.8 х 1.5 S проема 1.2m2.; 1шт. 2,0 х1,5 S проема 3.0 m2.
8. L= 9350 (9.35m.), h= 3m. Количество проемов 1шт. 1,6 х2,1, S проема 3.36 m2.; 1шт. 1.0 х 2.1 S проема 2.1m2.
9. L= 3475 (3.48 m.), h= 3m. Количество проемов НЕТ, S проема НЕТ m2.

Расчет самонесущих стен:
Группа кладки 1. (сплошная кладка из кирпича или камней марки 50 и выше, на растворе марки 10 и выше)
β=25 (таб. 28) для самонесущих стен уменьшаем значение β на -30% ,  β =17,5
k1 =1.2(таб.29) (стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине 25см. и более)
k2 = √An/Ab  (таб.29) (стены с проемами) где Ab- площадь горизонтального сечения стены, An- площадь горизонтального сечения стены за минусом площади горизонтального сечения проемов.
Расчет самонесущей стены № 1.:
L= 4550 (4.55m.), h= 3m. Количество проемов НЕТ, S проема НЕТ.
Изначальную толщину для самонесущей наружной стены примем 250мм.
Т.к. проемов в стене нет, то для определения β используем только один коэффициент - k1 =1.2(таб.29) (стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине 25см. и более)
Следовательно β= (25-30%)*1,2=17,5*1,2=21
Определяем отношение высоты стены к толщине:
H/h  -где H-высота стены, h- толщина стены. (все размеры указываются в метрах)
H/h= 3/0,25=12
Проверяем условие H/h< β ; 12<21 условие выполняется.
Если это условие выполняется, проверим выполняется ли второе условие:
H+L<3kβh=3+4.55 < 3*1,2*17,5*0,25=7,55<15.75 условие выполняется.
Значит для стены № 1 определяем толщину 250мм.
Расчет самонесущей стены № 2.:
L= 2150 (2.15 m.), h= 3m. Количество проемов 1шт. 1,25х2,0, S проема 2.5m2
Изначальную толщину для самонесущей наружной стены примем 250мм.
Т.к. в стене имеется проем, то для определения β используем т коэффициент - k1 =1.2(таб.29) (стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине 25см. и более).
И коэффициент  k2 = √An/Ab  (таб.29) (стены с проемами) где Ab- площадь горизонтального сечения стены, An- площадь горизонтального сечения стены за минусом площади горизонтального сечения проемов.
Найдем значения An и Ab; Ab=2,15*0,25=0,5375; An= 0,5375- (1,25*0,25)=0,5375-0,3125=0,225
Следовательно β= (25-30%)*1,2*√0,225/0,5375=13,65
Определяем отношение высоты стены к толщине:
H/h  -где H-высота стены, h- толщина стены. (все размеры указываются в метрах)
H/h= 3/0,25=12
Проверяем условие H/h< β ; 12<13,65 условие выполняется.
Если это условие выполняется, проверим выполняется ли второе условие:
H+L<3kβh=3+2,15 < 3*1,2*0,65*17,5*0,25=4,15<10,23 условие выполняется.
Значит для стены № 2 определяем толщину 250мм.
Расчет самонесущей стены № 3.:
L= 4550 (4.55 m.), h= 3m. Количество проемов 1шт. 2,5х1,5, S проема 3.75m2.
Изначальную толщину для самонесущей наружной стены примем 250мм.
Т.к. в стене имеется проем, то для определения β используем т коэффициент - k1 =1.2(таб.29) (стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине 25см. и более).
И коэффициент  k2 = √An/Ab  (таб.29) (стены с проемами) где Ab- площадь горизонтального сечения стены, An- площадь горизонтального сечения стены за минусом площади горизонтального сечения проемов.
Найдем значения An и Ab; Ab=4,55*0,25=1,1375; An= 1,1375 - (2,5*0,25)=1,1375-0,625=0,5125
Следовательно β= (25-30%)*1,2*√0,5125/1,1375=9,45
Определяем отношение высоты стены к толщине:
H/h  -где H-высота стены, h- толщина стены. (все размеры указываются в метрах)
H/h= 3/0,25=12
Проверяем условие H/h< β ; 12>9,45 условие НЕ выполняется.
Применим армировку стен при µ=0.05% полученное значение  β можно увеличить на 20%
Β=9,45+20%=11,34
Проверяем условие H/h< β ; 12>11,34 условие НЕ выполняется.
Увеличиваем толщину стены  до 380мм.
Найдем значения An и Ab; Ab=4,55*0,38=1,729; An= 1,729 - (2,5*0,38)=1,729-0,95=0,779
Следовательно β= (25-30%)*1,2*√0,779/1,729=9,45
Значение β не изменилось.
Определяем отношение высоты стены к толщине:
H/h  -где H-высота стены, h- толщина стены. (все размеры указываются в метрах)
H/h= 3/0,38=7,89
Проверяем условие H/h< β ; 7,89<9,45 условие выполняется.
Если это условие выполняется, проверим выполняется ли второе условие:
H+L<3kβh=3+4.55< 3*1,2*0,45*17,5*0,38=7.55<10.77 условие выполняется.
Значит для стены № 3 определяем толщину 380мм.
Расчет самонесущей стены № 4.:
L= 6950 (6.95m.), h= 3m. Количество проемов 1шт. 0,8 х1,5, S проема 1,2 m2.
Изначальную толщину для самонесущей наружной стены примем 250мм.
Т.к. в стене имеется проем, то для определения β используем т коэффициент - k1 =1.2(таб.29) (стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине 25см. и более).
И коэффициент  k2 = √An/Ab  (таб.29) (стены с проемами) где Ab- площадь горизонтального сечения стены, An- площадь горизонтального сечения стены за минусом площади горизонтального сечения проемов.
Найдем значения An и Ab; Ab=6,95*0,25=1,7375; An= 1,7375 - (0,8*0,25)=1,7375-0,2=1,5375
Следовательно β= (25-30%)*1,2*√1,5375/1,7375=19,74
Определяем отношение высоты стены к толщине:
H/h  -где H-высота стены, h- толщина стены. (все размеры указываются в метрах)
H/h= 3/0,25=12
Проверяем условие H/h< β ; 12<19,74  условие выполняется.
Если это условие выполняется, проверим выполняется ли второе условие:
H+L<3kβh=3+6,95 < 3*1,2*0,94*17,5*0,25=9,95<14,8 условие выполняется.
Значит для стены № 4  определяем толщину 250мм.
Расчет самонесущей стены № 5.:
L= 4550 (4.55 m.), h= 3m. Количество проемов 1шт. 0,8 х 1,5 проема 1,2m2., 1шт. 0,8 х 0,5 проема 0,4m2.,
Изначальную толщину для самонесущей наружной стены примем 250мм.
Т.к. в стене имеется проем, то для определения β используем т коэффициент - k1 =1.2(таб.29) (стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине 25см. и более).
И коэффициент  k2 = √An/Ab  (таб.29) (стены с проемами) где Ab- площадь горизонтального сечения стены, An- площадь горизонтального сечения стены за минусом площади горизонтального сечения проемов.
Найдем значения An и Ab; Ab=4,55*0,25=1,1375; An= 1,1375 - ((0,8+0,8)*0,25)=1,1375-0,1=1,0375
Следовательно β= (25-30%)*1,2*√1,0375/1,1375=19,11
Определяем отношение высоты стены к толщине:
H/h  -где H-высота стены, h- толщина стены. (все размеры указываются в метрах)
H/h= 3/0,25=12
Проверяем условие H/h< β ; 12<19,11 условие выполняется.
Если это условие выполняется, проверим выполняется ли второе условие:
H+L<3kβh=3+4,55 < 3*1,2*0,91*17,5*0,25=7,55<14,33 условие выполняется.
Значит для стены № 5  определяем толщину 250мм.
Расчет несущих стен:
Группа кладки 1. (сплошная кладка из кирпича или камней марки 50 и выше, на растворе марки 10 и выше)
β=25 (таб. 28) для самонесущих стен значение  
k1 =0,9(таб.29) (стены и перегородки, при свободной их длине между примыкающими поперечными стенами или колонами от 2,5 до 3,5 H.) Применим если длина стен в нашем случае 2,5Н= 3*2,5=7,5м. больше 7,5м.
k2 = √An/Ab  (таб.29) (стены с проемами) где Ab- площадь горизонтального сечения стены, An- площадь горизонтального сечения стены за минусом площади горизонтального сечения проемов.
Расчет несущей стены № 6.:
L= 9350 (9.35m.), h= 3m. Количество проемов 1шт. 1,0 х2,1, S проема 2.1m2.; 1шт. 0.8 х 1.5 S проема 1.2m2.
Толщину для самонесущей наружной стены примем 380мм. (см. статью В.В. Габрусенко )
Т.к. в в данном случае 2,5Н=7,5м< 9.35, используем т коэффициент - k1 =0,9(таб.29) (стены и перегородки, при свободной их длине между примыкающими поперечными стенами или колонами от 2,5 до 3,5 H.)
И коэффициент  k2 = √An/Ab  (таб.29) (стены с проемами) где Ab- площадь горизонтального сечения стены, An- площадь горизонтального сечения стены за минусом площади горизонтального сечения проемов.
Найдем значения An и Ab; Ab=9.35*0,38=3.553; An= 3.553- (0.8+1)*0,38)=3.553 -0,684=2,869
Следовательно β= 25*0.9*√2,869/3.553=20,02
Определяем отношение высоты стены к толщине:
H/h  -где H-высота стены, h- толщина стены. (все размеры указываются в метрах)
H/h= 3/0,38=7.9
Проверяем условие H/h< β ; 7.9<20,02 условие выполняется.
Если это условие выполняется, проверим выполняется ли второе условие:
H+L<3kβh=3+9.35 < 3*0.9*0.89*25*0,38=12.35<22,83 условие выполняется.
Значит для стены № 6 определяем толщину 380 мм.
А если проигнорим  В.В. Габрусенко ?
Толщину для самонесущей наружной стены примем 250мм. Т.к. в в данном случае 2,5Н=7,5м< 9.35, используем т коэффициент - k1 =0,9(таб.29) (стены и перегородки, при свободной их длине между примыкающими поперечными стенами или колонами от 2,5 до 3,5 H.)
И коэффициент  k2 = √An/Ab  (таб.29) (стены с проемами) где Ab- площадь горизонтального сечения стены, An- площадь горизонтального сечения стены за минусом площади горизонтального сечения проемов.
Найдем значения An и Ab; Ab=9.35*0,25=2,3375; An= 2,3375- (0.8+1)*0,25)=2,3375 -0,45=1,8875
Следовательно β= 25*0.9*√1,8875/2,3375=20,02
Определяем отношение высоты стены к толщине:
H/h  -где H-высота стены, h- толщина стены. (все размеры указываются в метрах)
H/h= 3/0,25=12
Проверяем условие H/h< β ; 12<20,02  условие выполняется.
Если это условие выполняется, проверим выполняется ли второе условие:
H+L<3kβh=3+9.35 < 3*0.9*0.89*25*0,25=12.35<15,02 условие выполняется.

Расчет несущей стены № 7.:
L= 9350 (9.35m.), h= 3m. Количество проемов 1шт. 1,0 х2,1, S проема 2.1m2.; 1шт. 0.8 х 1.5 S проема 1.2m2.; 1шт. 2,0 х1,5 S проема 3.0 m2.
Толщину для несущей наружной стены примем 380мм. (см. статью В.В. Габрусенко )
Т.к. в в данном случае 2,5Н=7,5м< 9.35, используем т коэффициент - k1 =0,9(таб.29) (стены и перегородки, при свободной их длине между примыкающими поперечными стенами или колонами от 2,5 до 3,5 H.)
И коэффициент  k2 = √An/Ab  (таб.29) (стены с проемами) где Ab- площадь горизонтального сечения стены, An- площадь горизонтального сечения стены за минусом площади горизонтального сечения проемов.
Найдем значения An и Ab; Ab=9.35*0,38=3.553; An= 3.553- (1+0.8+2)*0,38)=3.553 -1,444=2,109
Следовательно β= 25*0.9*√2,109/3.553=17,32
Определяем отношение высоты стены к толщине:
H/h  -где H-высота стены, h- толщина стены. (все размеры указываются в метрах)
H/h= 3/0,38=7.9
Проверяем условие H/h< β ; 7.9<17,32 условие выполняется.
Если это условие выполняется, проверим выполняется ли второе условие:
H+L<3kβh=3+9.35 < 3*0.9*0.77*25*0,38=12.35<19,75 условие выполняется.
Значит для стены № 7 определяем толщину 380 мм.
Еще раз проигнорим  В.В. Габрусенко !
Толщину для самонесущей наружной стены примем 250мм. Т.к. в в данном случае 2,5Н=7,5м< 9.35, используем т коэффициент - k1 =0,9(таб.29) (стены и перегородки, при свободной их длине между примыкающими поперечными стенами или колонами от 2,5 до 3,5 H.)
И коэффициент  k2 = √An/Ab  (таб.29) (стены с проемами) где Ab- площадь горизонтального сечения стены, An- площадь горизонтального сечения стены за минусом площади горизонтального сечения проемов.
Найдем значения An и Ab; Ab=9.35*0,25=2,3375; An= 2,3375- (1+0.8+2)*0,25)=2,3375 -0,95=1,3875
Следовательно β= 25*0.9*√1,3875/2,3375=21.37
Определяем отношение высоты стены к толщине:
H/h  -где H-высота стены, h- толщина стены. (все размеры указываются в метрах)
H/h= 3/0,25=12
Проверяем условие H/h< β ; 12<21.37 условие выполняется.
Если это условие выполняется, проверим выполняется ли второе условие:
H+L<3kβh=3+9.35 < 3*0.9*0.77*25*0,25=12.35<12,99 условие выполняется.


Стены № 8и 9 считать не будем т.к. при меньшей горизонтальной площади проемов чем у стены №7 условие будет выполнено при толщине стены 380мм и 250мм.
№8 L= 9350 (9.35m.), h= 3m. Количество проемов 1шт. 1,6 х2,1, S проема 3.36 m2.; 1шт. 1.0 х 2.1 S проема 2.1m2.
№9 L= 3475 (3.48 m.), h= 3m. Количество проемов НЕТ, S проема НЕТ m2.

Рассчитаем одну фасадную стену второго этажа (вторая сестра близнец)
L= 9350 (9.35m.), h= 3m. Количество проемов 2шт. 2,0 х 1,5, S проема 3.0 m2.
Толщину для несущей наружной стены примем 380мм. (см. статью В.В. Габрусенко )
Т.к. в в данном случае 2,5Н=7,5м< 9.35, используем т коэффициент - k1 =0,9(таб.29) (стены и перегородки, при свободной их длине между примыкающими поперечными стенами или колонами от 2,5 до 3,5 H.)
И коэффициент  k2 = √An/Ab  (таб.29) (стены с проемами) где Ab- площадь горизонтального сечения стены, An- площадь горизонтального сечения стены за минусом площади горизонтального сечения проемов.
Найдем значения An и Ab; Ab=9.35*0,38=3.553; An= 3.553- (2*2*0,38)=3.553 -1,52=2,033
Следовательно β= 25*0.9*√2,033/3.553=12,82
Определяем отношение высоты стены к толщине:
H/h  -где H-высота стены, h- толщина стены. (все размеры указываются в метрах)
H/h= 3/0,38=7.9
Проверяем условие H/h< β ; 7.9<12,82 условие выполняется.
Если это условие выполняется, проверим выполняется ли второе условие:
H+L<3kβh=3+9.35 < 3*0.9*0.57*25*0,38=12.35<14,62 условие выполняется.
Значит для стены определяем толщину 380 мм.
Снова  проигнорим  В.В. Габрусенко !
Толщину для самонесущей наружной стены примем 250мм. Т.к. в в данном случае 2,5Н=7,5м< 9.35, используем т коэффициент - k1 =0,9(таб.29) (стены и перегородки, при свободной их длине между примыкающими поперечными стенами или колонами от 2,5 до 3,5 H.)
И коэффициент  k2 = √An/Ab  (таб.29) (стены с проемами) где Ab- площадь горизонтального сечения стены, An- площадь горизонтального сечения стены за минусом площади горизонтального сечения проемов.
Найдем значения An и Ab; Ab=9.35*0,25=2,3375; An= 2,3375- (2*2*0,25)=2,3375 - 1=1,3372
Следовательно β= 25*0.9*√1,3375/2,3375=12,82
Определяем отношение высоты стены к толщине:
H/h  -где H-высота стены, h- толщина стены. (все размеры указываются в метрах)
H/h= 3/0,25=12
Проверяем условие H/h< β ; 12<18,82 условие выполняется.
Если это условие выполняется, проверим выполняется ли второе условие:
H+L<3kβh=3+9.35 < 3*0.9*0.57*25*0,25=12.35<9,61 условие НЕ выполняется.
Попробуем армировать кладку  β=25+20%=30
H+L<3kβh=3+9.35 < 3*0.9*0.57*30*0,25=12.35<11,54  условие НЕ выполняется.
Но есть один маленький НЮАНС:

Учитывая, что  планировка свободная, длина стены 9,35 м. взята между наружными самонесущими стенами, а если перегородку второго этажа лежащую по средине здания сделать капитальной  из кирпича  (увязать ее с несущей стеной), то получается две стены длиной 9,35/2=4,68м с одним проемом.
Толщину для самонесущей наружной стены примем 250мм. Т.к. в в данном случае 2,5Н=7,5м>4.68,то  коэффициент - k1 =0,9(таб.29) НЕ используем
Используем только  коэффициент  k2 = √An/Ab  (таб.29) (стены с проемами) где Ab- площадь горизонтального сечения стены, An- площадь горизонтального сечения стены за минусом площади горизонтального сечения проемов.
Найдем значения An и Ab; Ab=4,68*0,25=1,17; An= 1,17- (2*0,25)=1,17 – 0,5=0,67
Следовательно β= 25*√0,67/1,17=18,75
Определяем отношение высоты стены к толщине:
H/h  -где H-высота стены, h- толщина стены. (все размеры указываются в метрах)
H/h= 3/0,25=12
Проверяем условие H/h< β ; 12<18,75 условие выполняется.
Если это условие выполняется, проверим выполняется ли второе условие:
H+L<3kβh=3+4,68< 3*0.75*25*0,25=7,68<14,06 условие выполняется.
Для успокоения души рассчитаем самую (ту самую) длинную перегородку.
L= 4930 (4.93m.), h= 3m. Количество проемов НЕТ, S проема НЕТ.
Изначальную толщину для самонесущей стены(перегородки) примем 125мм.
Т.к. проемов в стене нет, то для определения β используем только один коэффициент - k1 =1.8(таб.29) (стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине 10см. и менее) интерполяцией заниматься не будем.
Следовательно β= (25-30%)=17,5*1,8=31,5
Определяем отношение высоты стены к толщине:
H/h  -где H-высота стены, h- толщина стены. (все размеры указываются в метрах)
H/h= 3/0,125=24
Проверяем условие H/h< β ; 24<31,5 следовательно условие  выполняется.
Если это условие выполняется, проверим выполняется ли второе условие:
H+L<3kβh=3+4,93 < 3*1,8*17.5*0,125=7,93<11.81 условие выполняется.
Остальные короткие перегородки нет смысла считать.
Изменено: Дмитрий - 20.06.2012 16:27:49
Приведенный выше расчет можно считать окончательным, если бы не одно НО!!!
Расчет был произведен без учета высоты утеплителя перекрытий.
Если высота слоя утеплителя чердачного перекрытия не влияет на высоту помещений 2-этажа, то утепление перекрытий первого этажа производится непосредственно внутри помещений и высота помещений напрямую зависит от толщины слоя утеплителя.
В соответствии с Российскими нормами нормируемое значение теплопередаче перекрытий сообщающихся с холодным воздухом равно 4,125м2С/Вт.
Для расчета утепления воспользуемся бесплатной, но неплохой  программой "Теремок" скачать программу можно здесь http://dwg.ru/dnl/598
Пирог в программе рассчитывается от внутреннего слоя к наружному.
Для начала рассчитаем перекрытия первого этажа.
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 4.125 м²·°С/Вт;
Слоим пирог от внутреннего слоя:
1. Стяжка - раствор цементно-песчанный, возьмем толщину слоя 40мм. (Руководство Полы. Раздел I. Технические требования, предъявляемые к полам. Раздел II. Проектирование, устройство и правила приемки полов 10.2 . Наименьшая толщина стяжки ( мм ) для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам , каналам и трапам , должна быть : при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло - или звукоизоляционному слою - 40. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 15 - 20 мм больше диаметра трубопроводов .)
2. В качестве утеплителя возьмем керамзит Гравий керамзитовый ( можно использовать другие утеплители)толщина слоя не известна оставляем значение- "0"
3. Плита перекрытия - железобетон толщина 220мм.

Перекрытие чердачное.
1. Плита перекрытия - железобетон толщина 220мм.
2. В качестве утеплителя возьмем керамзит - Гравий керамзитовый ( можно использовать другие утеплители)толщина слоя не известна оставляем значение- "0"
3. Стяжка по желанию,раствор цементно-песчанный, толщина слоя 40мм
и жмем РАСЧЕТ.

Получаем для первого этажа:
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 4.125 м²·°С/Вт;

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
1 Раствор цементно-песчаный, 1800 кг/м³ 0.93 40
2 Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757), 450 кг/м³ 0.155 0
3 Железобетон (ГОСТ 26633), 2500 кг/м³ 2.04 220

Толщина искомого слоя, t = 589 мм;
Суммарная толщина конструкции, ∑t = 849 мм;


Для чердачного перекрытия, Тоже самое но вобратной последовательности.
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 4.672 м²·°С/Вт;

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
2 Железобетон (ГОСТ 26633), 2500 кг/м³ 2.04 220
2 Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757), 450 кг/м³ 0.155 0
3 Раствор цементно-песчаный, 1800 кг/м³ 0.93 40

Толщина искомого слоя, t = 676 мм;
Суммарная толщина конструкции, ∑t = 936 мм;


Следовательно при расчете стены нужно увеличить высоту стены первого этажа на 589мм.+40мм.=629мм.

Давайте рассмотрим вариант:Температура наружного воздуха -30градусов, температура в помещении +20 градусов.
Следовательно дельта t= 30+20=50градусов при сопротивлении 4,125, имеем теплопотери 50/4,125=12,12Вт. с одного м2.
Теперь организуем по полу мечту каждого второго застройщика - систему теплый пол,температура наружного воздуха -30градусов, температура в помещении +20 градусов, но в данном случае температуру в помещении можно не учитывать, надо учитывать температуру верхнего слоя, в данном случае стяжки, которая будет равна температуре теплого пола(в среднем 40градусов).
Следовательно дельта t= 30+40=70градусов при сопротивлении 4,125, имеем теплопотери 70/4,125=16,96Вт. с м2.
Для того чтобы остаться в нормативных рамках нужно увеличить нормируемое значение теплопередаче - 70/12,12=5,775
Рассчитаем пирог с значением теплопередаче 5,775.
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 5 м²·°С/Вт;

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
1 Раствор цементно-песчаный, 1800 кг/м³ 0.93 40
2 Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757), 450 кг/м³ 0.155 0
3 Железобетон (ГОСТ 26633), 2500 кг/м³ 2.04 220

Толщина искомого слоя, t = 725 мм;
Суммарная толщина конструкции, ∑t = 985 мм;

Следовательно при устройстве теплого пола нужно увеличить высоту стены первого этажа на 985мм.+40мм.=1025мм.

Рассчитаем тот же пирог но в качестве утеплителя возьмем пенополистирол.
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 4.125 м²·°С/Вт;

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
1 Раствор цементно-песчаный, 1800 кг/м³ 0.93 40
2 Экструдированный пенополистирол Стиродур 5000С, 45 кг/м³ 0.031 0
3 Железобетон (ГОСТ 26633), 2500 кг/м³ 2.04 220

Толщина искомого слоя, t = 118 мм;
Суммарная толщина конструкции, ∑t = 378 мм;

как видно толщина слоя уменьшилась в разы 118мм.+40мм.= 158мм.

С теплым полом:
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 5 м²·°С/Вт;

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
1 Раствор цементно-песчаный, 1800 кг/м³ 0.93 40
2 Экструдированный пенополистирол Стиродур 5000С, 45 кг/м³ 0.031 0
3 Железобетон (ГОСТ 26633), 2500 кг/м³ 2.04 220

Толщина искомого слоя, t = 145 мм;
Суммарная толщина конструкции, ∑t = 405 мм;

145мм+40мм.=185мм.

ЭТО НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЯМ, А ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ!!!!

Выбор материала утепления оставляю за вами, кому,что милее.)))
Сам в выборе утеплителя склоняюсь к грануляту пеностекла.
Изменено: Дмитрий - 21.06.2012 00:56:40
Еще один интересный момент.
СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЙ И ВЛИЯНИЯ ИХ НА СООРУЖЕНИЯ
2.70. Конструктивные мероприятия, уменьшающие чувствительность сооружений к деформациям основания, включают:
а) рациональную компоновку сооружения в плане и по высоте;
б) повышение прочности и пространственной жесткости сооружений, достигаемое усилением конструкций, в особенности конструкций фундаментно-подвальной части, в соответствии с результатами расчета сооружения во взаимодействии с основанием (введение дополнительных связей в каркасных конструкциях, устройство железобетонных или армокаменных поясов, разрезка сооружений на отсеки и т.п.);
и
ТСН 50-303-99 Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области
3.1. Требования к конструкциям мелкозаглубленных фундаментов
3.1.4. При недостаточной жесткости стен зданий, строящихся на сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтах, следует производить их усиление путем устройства армированных или железобетонных поясов в уровне перекрытий.

Следовательно при устройстве железобетонного пояса в уровне перекрытий, самонесущие стены можно рассчитывать как закрепленные в верхнем основании т.е. несущие, без рекомендаций господина Гарбусенко.
Изменено: Дмитрий - 21.06.2012 02:12:54
Хоть по планировке отпишитесь.
У меня есть мысли на сей счет, но диалога не присутствует!!!!!!!!!!
Дмитрий, давайте ка я вмешаюсь в ваши размышления...

1. Строительство дома удобно  делить на несколько естественных этапов.
а) сначала надо придумать, что надо построить - это называется архитектурным проектированием.  Можно сделать самому с домочадцами, можно привлечь архитектора... Не вопрос. С архитектором обычно сильно быстрее получается, а деньги на него расходуются очень небольшие в масштабах всей стройки.   Я лично - за одноэтажный дом, ну максимум, если большая площадь действительно нужна  - с эксплуатируемым чердаком (утепление по скатам крыши, а не перекрытию первого этажа)

На этом этапе учитывать сортамент плит какого бы то ни было ЖБИ, можно, но не стоит.  Просто надо помнить, что  за каждый 1м2 площади вам придется потратить примерно 30 тыс. руб - чтобы он стал "живым" и обитаемым.  Если планировка и конструкция будут сильно удачными

Если бюджет сильно ограничен, то можно просто иметь в виду некоторые  почти очевидные факты:
- архитектурные излишества  удорожают дом, иногда неожиданно сильно.  Это относится к эркерам, балконам, сложным крышам, большим пролетам перекрытий..
- 1м2 площади ниже уровня грунта в конечном итоге обойдется примерно вдвое дороже той, что сверху. Поэтому лучше увеличивать площадь здания, чем закапываться вглубь.  В наших условиях мелкозаглубленная утепленная монолитная плита для не сильно тяжелых домов может быть очень хорошим решением.  Для кирпичного дома ее надо  очень хорошо считать - дом сильно тяжелый.

Если бюджет не критичен, то надо просто "нарисовать", то, что душа просит и то, где жить будет удобно.  

На этом этапе нужно знать представление, из чего будет ваш дом - это сказывается  на толщине стен и перекрытий.

б) Для вашей архитектуры надо сделать рабочую документацию - это, грубо, те  чертежи, по которым дом будет строиться.   Основные конструктивные решения принимаются здесь. Из чего и как сделать перекрытия (в т.ч. и раскладка плит, если будут плиты) и куча других решений.  Здесь же - кладочные Можно, конечно, самому изучать СНиПы, но здесь очень много нюансов, и надо иметь опыт их и понимания, и применения.   Да и сами наши СНиПы  требуют часто вдумчивого к ним отношения :)

Я лично заказываю ее у конструктора. Но процесс приемки и доработки может быть очень продолжительным - конструктор сам дом не строит, и многие его решения могут быть существенно улучшены в плане трудоемкости, реализуемости и дуракоустойчивости.

в). Дальше - подготовка к стройке, закупка материалов и собственно сама стройка. Это отдельный немаленький процесс.  Хотите  сами порулить стройкой - берёте и рУлите.

По вашему решению с пеностеклом  в качестве утеплителя кирпичного дома - не все просто и однозначно.  Здесь надо  еще учитывать  паро- и влаго- перенос между слоями. И возможность сделать нормальную облицовочную кладку.. Мало того, что ее надо правильно и хорошо привязывать к основной (крепежом из нержавеющей стали правильного (немаленького) сечения), но и кирпич там нужен ОЧЕНЬ приличный - с ОЧЕНЬ хорошей морозостойкостью. А на нем вылезти на 2-4 евро за штуку - легко. А уложиться в 1 евро - по сути, фантастика.  

Да и вообще выбор нормального полнотелого кирпича в наших строительных реалиях - вещь неоднозначная.  Уж больно поганым стал кирпич. Хороший, конечно, есть, но за очень нехорошие деньги.

А моя практика строительства  показывает, что высота окошка 120 см и ширина 150 - очень хорошие размеры.  Приезжайте, посмотрите на текущей стройке..

Можно, конечно, и 170 высоту забабахать,  но это если у вас есть магистральный газ. В общем, это уже те самые "архитектурные излишества".  Та и стоимость 1м2 хорошего финского окошка может легко перевалить за 600 евро за м2 - гораздо больше стоимости 1м2 стены. И не забывайте про теплопотери.
-----------------------------

С уважением, Моисеев Владимир
Владимир, спасибо за отклик.
Т.е., вы предлагаете без альтернативный вариант,к архитектору, значит к архитектору!!!
По поводу этажей вопрос спорный и скорей всего на любителя.
Сортамент плит как раз таки нужен для определения размеров здания, начинать от обратного гораздо сложнее.
С себестоимостью строительства я так же знаком.
Если речь зашла о излишествах, можно сделать вывод,что все выше начертанное , вы читали между строк. Т.к. на самом деле рассматривалась самая, что не на есть простая коробка с лестничным маршем, без фанатизма абсолютно.
То ,что чертежи грубые, но согласитесь делать изначальные наброски с полной раскладкой, просто не разумно.
По поводу зарываться в землю, наверное вы не заметили, что плита лежит практически на планировочной отметке. А утепление сделано насыпью на глубину промерзания, одновременно служащей гидросооружением для отвода вод от стен цокольного этажа. Плюс поднимаем пятно застройки.
По поводу пеностекла и паро- влагого переносу, пеностекло - планировался гранулят, обыкновенная засыпка, как это делается керамзитом или шлаком, вполне паропроницаемая. Паро -влаго перенос в строительстве называется точкой росы, как раз эту точку планировалось вынести в слой засыпки, а т.к. само по себе пеностекло не паронепроницаемый материал то намерзание влаги происходило бы поверхностно не разрушая гранулу, что не получится при использовании керамзита или шлака.
Хочу, вас успокоить, со СНиПами , я тоже знаком, т.к. работаю в строительстве, и в моем подчинении есть инженера и проектировщики.
И про их работу и проблемы знаю не по наслышке.
И то, проекты малоэтажных домов, если они без фанатизма, никто по сути не считает. Зачем еще раз просчитывать прописные истины.Все по шаблону с теми или иными изменениями.
Соглашусь, что для устройства плитного или свайного фундамента требуется довольно сложный расчет, но ленту зная среднею нагрузку на грунт без особого труда просчитает чайник.


Судя по многочисленным отзывам и обсуждениям тема ни кому не нужна, МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!
Цитата
Дмитрий пишет:
Т.е., вы предлагаете без альтернативный вариант,к архитектору, значит к архитектору!!!
Почему же - нарисовать проект самому вполне возможно.  Но с архитектором будет быстрее и, с очень большой вероятностью, лучше.

Цитата
Дмитрий пишет:
То ,что чертежи грубые, но согласитесь делать изначальные наброски с полной раскладкой, просто не разумно.
Да, именно поэтому сначала надо просто сделать архитектуру.

Про чтение между строк - да,  читал не сильно внимательно, но окошки высотой 170 см отношу именно к излишествам.

Конечно, небольшое заглубление подошвы плиты снижает риски затопления по весне, но делать нормальную гидроизоляцию все равно будет надо.

Про паропроницаемость засыпки из пеностекла - это надо считать. Тут не все так очевидно.
-----------------------------

С уважением, Моисеев Владимир
Цитата
Дмитрий пишет:
Судя по многочисленным отзывам и обсуждениям тема ни кому не нужна, МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!
Читаем читаем, очень интересно. Но Вы так сильно плескаете формулами :D , а я их с института уже почти забыл :cry: .
Продолжайте пожалуйста, с интересом послушаем почитаем профессионалов.
Цитата
Владимир Моисеев пишет:
- с эксплуатируемым чердаком (утепление по скатам крыши, а не перекрытию первого этажа)
Владимир, помнится ваше высказывание "Я строю только симпатичные мне дома", полностью согласен.
Так вот, мансардные этажи, дома из пенобетона, утеплители- мин.вата и ее вариации,  пенопласт, мне так же не симпатичны, только в исключительных случаях.(без комментариев).
Цитата
Владимир Моисеев пишет:
но и кирпич там нужен ОЧЕНЬ приличный - с ОЧЕНЬ хорошей морозостойкостью. А на нем вылезти на 2-4 евро за штуку - легко. А уложиться в 1 евро - по сути, фантастика.
Владимир, кирпич на морозостойкость испытывается самым банальным способом (напитали влагой - заморозили, разморозили - напитали влагой........ и так определенное количество циклов).
Если строить городскую баню и вывести точку росы на облицовку, наверное стоит задумается о кирпиче за 2 евро за штуку.
В нашем случае облицовочная верста не будет работать в таких условиях.
Цитата
Владимир Моисеев пишет:
Конечно, небольшое заглубление подошвы плиты снижает риски затопления по весне, но делать нормальную гидроизоляцию все равно будет надо
Можно и сделать, для перестраховки или как дань моде - не помешает, весь старый Питер стоял с сухими подвалами на глиняных затворах (замках), пока не начали применять новые технологии.
Цитата
Владимир Моисеев пишет:
но окошки высотой 170 см отношу именно к излишествам.
Но это вопрос сугубо философский, с точки зрения экономии тепла - да, излишество, с точки зрения освещенности - вынужденная необходимость. Как говорится на что спрос.
Цитата
Владимир Моисеев пишет:
Про паропроницаемость засыпки из пеностекла - это надо считать. Тут не все так очевидно.
Считать паропроницаемость засыпки -Улыбнуло!
Цитата
Дмитрий Родионов пишет:
Но Вы так сильно плескаете формулами
Слова без аргументов, это только лишь слова.
Цитата
Дмитрий Родионов пишет:
с интересом послушаем почитаем профессионалов.
Вы напоминаете моего шефа, тот  налево и на право раздает звания и регалии :D

Господа, пропаду на некоторое время, хвосты подтянуть надо.
Жду отзывов и предложений.
Изменено: Дмитрий - 05.06.2012 09:21:04
Цитата
Дмитрий пишет:
Владимир, кирпич на морозостойкость испытывается самым банальным способом (напитали влагой - заморозили, разморозили - напитали влагой........ и так определенное количество циклов). Если строить городскую баню и вывести точку росы на облицовку, наверное стоит задумается о кирпиче за 2 евро за штуку. В нашем случае облицовочная верста не будет работать в таких условиях.

Я знаю, как испытываются материалы на морозостойкость, и об этом писал на своем сайтике. Но я много раз видел, как начинает разваливаться обычный кирпич на облицовке слоеной стены. Внутренне устройство ее было еще  не видно (был ли там вентзазор, или засыпка утеплителем,  о которой вы говорили). Поэтому считаю, что условия работы облицивочного кирпича на вентзазоре или в кладке с утеплителем - очень плохие.  И брать его надо такой, который простоит хотя бы лет 50...

Цитата
Дмитрий пишет:
весь старый Питер стоял с сухими подвалами на глиняных затворах (замках), пока не начали применять новые технологии.

Думаю, что сейчас исполнить такой глиняный замок будет проблематично. Лично я бы не взялся - культура такого производства утрачена, а новой нет. Поэтому и пользуем всякие хитрые гидроизоляции и добавки к бетону. Но и это не всегда помогает.

Цитата
Дмитрий пишет:
Считать паропроницаемость засыпки -Улыбнуло!
Поскольку я кончал МГУ, а не МИСИ, то для меня это неочевидно. И я отношусь к засыпке как к обычному слою стены. И его паропроницаемость надо учитывать, как обычно.  Видимо, вы профессиональный строитель, и знаете в этой области сильно больше меня. Но тогда вопрос - вы этот дом СЕБЕ строить собираетесь? Или это просто "рассуждение на тему" для дилетантов от профи?
-----------------------------

С уважением, Моисеев Владимир
Цитата
Владимир Моисеев пишет:
Думаю, что сейчас исполнить такой глиняный замок будет проблематично. Лично я бы не взялся - культура такого производства утрачена, а новой нет. Поэтому и пользуем всякие хитрые гидроизоляции и добавки к бетону. Но и это не всегда помогает.
Возможно, попробую нарыть какой нибудь материал по этому поводу.
Цитата
Владимир Моисеев пишет:
Поскольку я кончал МГУ, а не МИСИ, то для меня это неочевидно. И я отношусь к засыпке как к обычному слою стены. И его паропроницаемость надо учитывать, как обычно. Видимо, вы профессиональный строитель, и знаете в этой области сильно больше меня. Но тогда вопрос - вы этот дом СЕБЕ строить собираетесь? Или это просто "рассуждение на тему" для дилетантов от профи?
Владимир, засыпка по определению паропроницаемая,т.к. межу элементами засыпки( в нашем случае гранулами) нет герметизирующего слоя. По факту решето. Решето паропроницаемое? Да!
Другой вопрос паропроницаемомти самого материала засыпки, само по себе пеностекло фактически не паропранецаемый материал
Технические характеристики;(могут незначительно изменятся в зависимости от производителя.

Диапазон рабочих температур: - от -260º С до +485º С
Теплопроводность: - 0,048 Вт/мК ( при 0º С )
Плотность: - 170 кг/м³
Предел прочности при сжатии: - 1,1 МПа ( 11кг/см ?)
Водопоглощение: - 2,1% по объему
Шумопоглощение: - до 56 Дб

Но это никак не влияет на паропронецаемость слоя засыпки.

По поводу дилетантов - профи, может пора заканчивать мерится .........
Гуру в области строительства я себя вовсе не считаю.

Этот дом или не этот дом буду строить,на данный момент рассматриваю этот дом , это уже не первый проект на предыдущих был поставлен крест по тем или иным причинам , и не первый дом (один уже построил, кучу косяков в планировке нашел уже в процессе эксплуатации) не хочется наступать на те же
грабли.
Изменено: Дмитрий - 05.06.2012 14:18:06
Все таки решил отказаться от цокольного этажа, выставляю на ваш суд обновленную планировку 2-х этажного дома.
Все помещения с естественным освещением, кроме кладовки под лестничным маршем, освещение холла второго этажа осуществляется с лестничного марша (думаю будет достаточно).
Расклад такой:
Семья - муж, жена, двое детей (дети разнополые) - три спальни уже распределены.
Есть еще старшая дочь, которая приезжает погостить на срок от недели до месяца. Для нее предназначена четвертая спальня которая в ее отсутствие будет служить кабинетом.
Частые гости, обычно остаются на ночь, для этих случаев предназначена гостевая комната на первом этаже.
Сан узлы расположены друг над другом и находятся через стену от котельной, не будет проблем с прокладкой инженерных систем.
Одна из стен котельной и санитарных узлов - несущая, в которую можно заложить дымоходы и вентиляцию.
Расстояние от входной двери до двери котельной минимальное, по этому отдельный вход в котельную с улицы не планировался.
Выход с "гостиной-столовой-кухни" запланирован для выхода на открытую террасу (беседку)в теплое время года, дверь планируется ПВХ со стеклом, что будет служить дополнительным освещением.


Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.
План 1 - этажа.pdf (73.4 КБ)
План 2 - этажа.pdf (65.69 КБ)
Изменено: Дмитрий - 09.06.2012 02:23:24
Плотность материала прослойки при утеплении перекрытий  можно определить по МДС 31-12.2007 Полы жилых, общественных и производственных зданий.
7. Прослойка
Прочность на сжатие материала прослойки, МПа (кгс/см2), в зависимости от интенсивности механических воздействий (приложение 2, таблица 1) должна быть не менее для прослойки из цементно-песчаного раствора - 15 (150) - при слабой интенсивности и 30 (300) - при умеренной, значительной и весьма значительной.
Изменено: Дмитрий - 22.06.2012 17:23:59
Практически к такой же планировке склонился, когда смотрел проект одного домика, правда исходную планировку переосмыслил и получилось то что у Вас. Вот только размерами он поскромнее - 10 на 7,5 метров и к тому же каркас.

По Планировке первого этажа: я бы сделал стенку между гостиной-столовой-кухней несущей - пролет поменьше с перекрытием попроще.
И еще: котельную и санузел можно запросто поменять местами (по крайней мере, я так переосмыслил планировку заинтересовавшего меня домика). Выход из гостиной на террасу одобрямс :D

А спаленки на втором этаже у Вас не хилые получились :o
Изменено: Дмитрий Родионов - 09.06.2012 17:36:48
Спасибо за отклик!
Ну уж не сильно поскромнее  :D
Кирпич или каркас, это на любителя.
Цитата
Дмитрий Родионов пишет:
По Планировке первого этажа: я бы сделал стенку между гостиной-столовой-кухней несущей - пролет поменьше с перекрытием попроще.
В каркасе согласен,а вот в кирпиче; + еще одна несущая стена?!да и фундамент скорей всего лента, и с ним хлопот прибавится.
Перекрытие 7200х1200 тоже вроде не сложно,

Цитата
Дмитрий Родионов пишет:
И еще: котельную и санузел можно запросто поменять местами (по крайней мере, я так переосмыслил планировку заинтересовавшего меня домика)
Почему? В чем плюс??? Интересненько!!!
А, что делать с сан узлом второго этажа?
Спаленки изначально не рассматривались как просто место для ночлега.
Деткам надо кровать, стол для занятий, пару шкафчиков, место для бардака :D , жена потребовала ее и только ее уголок для будуара.
И в раннее построенном доме, спаленка была 22м2, приятно.
Изменено: Дмитрий - 09.06.2012 18:54:16
Цитата
Дмитрий пишет:
Ну уж не сильно поскромнее
Да как сказать, 10х7,5 или 10х12 - по моему разница большая, да еще если в два этажа то площадь сильно прибавится. САМОЕ главное комфортность проживания.
Цитата
Дмитрий пишет:
Цитата
Дмитрий Родионов пишет:
И еще: котельную и санузел можно запросто поменять местами (по крайней мере, я так переосмыслил планировку заинтересовавшего меня домика)

Почему? В чем плюс??? Интересненько!!!
Я переосмысливал так, что с той же стороны где котельная будет и кухня - то есть газовая труба будет короче, и туда завели и туда, все рядом (лично мои ощущения, я бы так сделал, чем вести газовую трубу вокруг дома, но все ЛИЧНО МОЕ ОЩУЩЕНИЕ).
Цитата
Дмитрий пишет:
А, что делать с сан узлом второго этажа?
А ничего не делать, что такого в том что он над котельной? В котельной же у Вас и водоснабжение будет (инженерное обеспечение водоснабжения - и бойлер, и насосная станция, и все такое). Получается из котельной разведете воду:
вверх (по плану этажа) - на кухню; вниз - в санузел первого этажа; ну и, соответственно, на второй этаж протянете в санузел.

Но проект и планировку дома надо смотреть в привязке к участку, к сторонам света и все такое. Может по этому поводу у нас с Вами разные позиции, поэтому и недопонимание. Стараюсь свою планировку (своего выдуманного домика) в Арконе нарисовать, но что-то мне в программе непонятно, как не сильно получается, а учебника нету.
Могу выложить проект того дома, который меня вдохновил на переосмысление.
Изменено: Дмитрий Родионов - 10.06.2012 11:17:28
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 8 След.
Читают тему (гостей: 22, пользователей: 0, из них скрытых: 0)


 
    НАПИСАТЬ АВТОРУ +7(903)770-66-54
  © 2013 Проект "Свой дом". Свой загородный дом.
Хорошим людям - правильные дома!
Rambler's Top100